作者godofsex (性愛戰神)
看板Railway
標題[新聞] 台鐵6天內第2起「閃爆」意外 洗車後未取
時間Wed Jun 25 00:50:34 2025
台鐵6天內第2起「閃爆」意外 洗車後未取下接地桿釀禍
2025年06月24日 21:50
▲台鐵洗車作業後因人為疏失發生接地事件,出現爆炸聲。圖非該事件列車。(示意圖/
台鐵提供)
記者李姿慧/台北報導
台鐵繼19日七堵機務段車庫內發生「閃爆事件」後,今(24日)新竹站也發生「閃爆」並
傳出爆炸聲,這已是6天內第2起。
台鐵公司證實,因列車洗車作業後,監洗人員未依規定取下接地桿,導致發生電壓接地事
件,後續將究責懲處並加強訓練。
台鐵又發生閃爆事件,台鐵說明,今日上午約8時48分,南新竹分駐所因柴油客車洗車作
業結束後,監洗人員未依「電車線斷送電標準作業程序」規定,取下接地桿即辦理送電動
作,致發生電車線電壓接地事件。
針對該起人為疏失事件,台鐵公司指出,新竹機務段立即召開檢討會議,釐清責任與懲處
,主管人員未善盡督導責任,亦將究責。
為避免類似事件再次發生,已要求主管人員除加強內部教育訓練外,亦須增加現場走動巡
視,確實落實作業安全。
台鐵6天前也發生類似事件,19日七堵機務段車庫內車輛維修作業完成後,台鐵人員未依S
OP標準作業程序,僅取下南端接地桿,卻遺忘北端仍有接地桿未取下,即辦理送電,導致
發生高壓電接地事件,台鐵事後全面檢討和檢視作業流程、肇因,要求加強訓練、落實SO
P,人為疏失也將釐清責任與懲處,督導主管併同究責。